Se encontraron 10 coincidencias

por GTtaunusford
Jue Mar 08, 2012 9:09 pm
Foro: Aire Acondicionado y Refrigeración
Tema: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Respuestas: 10
Vistas: 9464

Re: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los min

¡¡¡¡Efectivamente, era el optoacoplador, lo reemplazé conecté todo y funcionó bién.!!!!!


Le estoy muy agradecido por la voluntad y buena fe que empeñó para ayudar espero que este tema le sirva a otros con problemas similes y que puedan solucionarlos.

:D
por GTtaunusford
Mié Feb 29, 2012 3:50 pm
Foro: Aire Acondicionado y Refrigeración
Tema: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Respuestas: 10
Vistas: 9464

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Los capacitores los miré no parecen inchados o con perdidas en la cabeza, medí continuidad para ver si no están pinchados al principio indica continuidad y cuando se carga indica abierto pero no se si se encuentran en sus valores de capacidad originales. el diac está bién, el octoacoplador solamente...
por GTtaunusford
Mié Feb 29, 2012 9:51 am
Foro: Aire Acondicionado y Refrigeración
Tema: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Respuestas: 10
Vistas: 9464

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

DSC06441_500x375.jpg
DSC06441_500x375.jpg (55.45 KiB) Visto 5447 veces
por GTtaunusford
Lun Feb 27, 2012 6:43 pm
Foro: Aire Acondicionado y Refrigeración
Tema: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Respuestas: 10
Vistas: 9464

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Ya revisé el sensor del motor, lo conecté a una fuente de 5v entre vcc y gnd y con el tester medí pulsos 5v aproximadamente mientras giraba la turbina, por cada mitad de giro tenía 5v y la otra 0v, creo que el sensor está bién no se si será un problema del motor que no está girando al velocidad corr...
por GTtaunusford
Lun Feb 27, 2012 4:27 pm
Foro: Aire Acondicionado y Refrigeración
Tema: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Respuestas: 10
Vistas: 9464

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Si es parecida, estoy revisando el sensor del motor
por GTtaunusford
Lun Feb 20, 2012 9:18 pm
Foro: Aire Acondicionado y Refrigeración
Tema: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Respuestas: 10
Vistas: 9464

BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Hola Estimados: Quería hacer una consulta acerca de un aire BGH silent air 2300, este prende, enfría pero al minuto se apaga y en el display se queda titilando el led de encendido, según el manual ese codigo de fallla es falla de ventilación, falla el ventiador, revisé los sensores de temperatura am...
por GTtaunusford
Dom Ene 29, 2012 12:03 am
Foro: Aprender a Reparar
Tema: como transformar una fuente ATX en una fuente regulable
Respuestas: 2
Vistas: 2983

como transformar una fuente ATX en una fuente regulable

Hola Estimados: Me dirijo hacia ustedes con motivo de solicitar ayuda para un proyecto que estoy haciendo, quisiera armarme una fuente regulable en voltaje como las que se usan en el laboratorio, usando como base una fuente ATX cuyos 12v+ 16A son fijos y me gustaria poder varialos de 0 a 12v, tengo ...
por GTtaunusford
Vie Nov 18, 2011 8:35 am
Foro: Charlas Varias - Historias - Anecdotas
Tema: Regando la plantita
Respuestas: 1
Vistas: 1488

Regando la plantita

Hola soy Juan, soy nuevo, quería contar una anécdota sobre un tv. Yo tenía un tv que estaba llegando al fin de su vida util, lo prendía se veía muy brilloso pasaban unos minutos y ya nose veía nada la pantalla se ponía casi blanca, mi hermano le había puesto una planta ensima un potus y un día regan...