Alarma PC1616 error 3 y 4
-
- Aprendiz
- Mensajes: 11
- Registrado: Mié Jun 08, 2011 11:52 pm
Alarma PC1616 error 3 y 4
necesito saber las conexiones que van de los sensores y de los contactos n/c hacia la placa.
Tengo ya instalada una alarma pero esta la mayor parte desconectada y no se como programarla, espero que alguien me ayude.
Tengo ya instalada una alarma pero esta la mayor parte desconectada y no se como programarla, espero que alguien me ayude.
-
- Aprendiz
- Mensajes: 11
- Registrado: Mié Jun 08, 2011 11:52 pm
Alarma PC1616 error 3 y 4
tengo un problema con una alarma pc 1616, espero que alguien me ayude, por fa
me aparecia el error 3 y 4
entonces hize las conexiones telefonicas conectando tip y ring directo en el empalme de la red telefonica , sacandole la conexion de los telefonos y esos los conecte con r1 y t1.
y ahora me aparece solo el error 4, pero nose que es lo que tiene ?
y ademas no me puedo meter para programarla, ya que estaba programada desde antes ,
alguien puede ayudar porque no se como resetearlo para poderla programar
me aparecia el error 3 y 4
entonces hize las conexiones telefonicas conectando tip y ring directo en el empalme de la red telefonica , sacandole la conexion de los telefonos y esos los conecte con r1 y t1.
y ahora me aparece solo el error 4, pero nose que es lo que tiene ?
y ademas no me puedo meter para programarla, ya que estaba programada desde antes ,
alguien puede ayudar porque no se como resetearlo para poderla programar
-
- Moderador Global
- Mensajes: 1096
- Registrado: Mié Nov 04, 2009 11:45 am
- Ubicación: Merlo , San Luis, Argentina
Re: Alarma PC1616 error 3 y 4
Amigo Seba, te subo el manual de ese equipo, segun el mismo el error 4 tiene relacion con el error 3, ambos son referentes al monitoreo a traves del linea telefonica.
Saludos
Omar
Saludos
Omar
- Adjuntos
-
- PC1616-PC1832-PC1864_V4-2_LATAM_UM_SP_29007354R001.PDF
- (1.09 MiB) Descargado 381 veces
-
- Aprendiz
- Mensajes: 11
- Registrado: Mié Jun 08, 2011 11:52 pm
Re: Alarma PC1616 error 3 y 4
Omar escribió:Amigo Seba, te subo el manual de ese equipo, segun el mismo el error 4 tiene relacion con el error 3, ambos son referentes al monitoreo a traves del linea telefonica.
Saludos
Omar
amigo, gracias por el manual , pero te tengo una consulta, sabes como resetearlo , porque no me puedo meter al modulo de programacion
-
- Principiante
- Mensajes: 5
- Registrado: Lun Jun 25, 2012 12:17 am
Re: Alarma PC1616 error 3 y 4
Amigo dime si aun necesitas la ayuda, puedo tener la solucion a tu problema
-
- Aprendiz
- Mensajes: 16
- Registrado: Jue Dic 30, 2010 9:21 am
Re: Alarma PC1616 error 3 y 4
para resetear a valores de fabrica desenergisa el sistema conecta un puente entre zona uno y pgm1 nota la zona 1 debe estar libre,enseguida conecta solamente la corriente alterna por 10 segundos desconecta nuevamente la energía retira el puente y la central quedara con los valores de fabrica siempre y cuando no este bloqueado el código de instalador,referente a los fallos 3 y 4 corresponden problema general en el sistema y violacion general en el sistema respectivamente espero aberte ayudado saludos cordiales
-
- Principiante
- Mensajes: 5
- Registrado: Mié Jul 25, 2012 7:24 pm
Re: Alarma PC1616 error 3 y 4
En primer lugar, debes dedicarte a la falla 3, que es "Falta de linea telefónica". La entrada de teléfono debe estar en los bornes "TIP" y "RING". Mide la tensión de linea telefonica ( entre 35 y 45 volts +/-). Esta falla puede tardar en desaparecer, algunos minutos.Omar escribió:Amigo Seba, te subo el manual de ese equipo, segun el mismo el error 4 tiene relacion con el error 3, ambos son referentes al monitoreo a traves del linea telefonica.
Saludos
Omar
La falla 4, aparece, cuando el panel quiere comunicarse a la receptora, y esta "no acusa recibo", dependiendo de los protocolos de comunicación que hayas programado. Cuando la receptora le dice al panel "OK recibí todo", el panel corta la llamada, y no insiste mas
En cambio, si agotó los intentos (3 de fábrica por defecto y por tipo de evento), y no recibió el "acuse de recibo" se encenderá la luz amarilla de sistema, que apretando [*]+[2], te encenderá la zona 4.
Dime si la vas a monitorear con alguien, o directamente la haces llamar a un celular?.
Recuerda que la falla 3 es FALTA DE LINEA TELEFÓNICA
SALUDOS!..