hola: sigo renegando con mi aire bgh 2800F , les comento la carga de gas da 65 en el manómetro, pero prende unos minutos y se para , note que levanta mucha temperatura
la tensión de linea oscila entre 175 y 185 V , no tengo idea de lo que puede ser, agradezco
la ayuda, gracias.
ayuda con aire acondicionado, prende y sa para
-
- Experto
- Mensajes: 241
- Registrado: Lun Jul 11, 2011 3:54 pm
- Ubicación: lomas de zamora
- Contactar:
-
- Moderador Global
- Mensajes: 679
- Registrado: Vie Oct 30, 2009 6:46 pm
- Ubicación: México DF
- Contactar:
Re: ayuda con aire acondicionado, prende y sa para
Ahí tenes tu problema.domingo jose escribió:la tensión de linea oscila entre 175 y 185 V
-
- Experto
- Mensajes: 241
- Registrado: Lun Jul 11, 2011 3:54 pm
- Ubicación: lomas de zamora
- Contactar:
Re: ayuda con aire acondicionado, prende y sa para
bien por eso corta y levanta temperatura, es por baja tensión, por favor confirmarme,
muchas gracias .
muchas gracias .
-
- Moderador Global
- Mensajes: 454
- Registrado: Mié Nov 04, 2009 11:45 am
- Ubicación: Merlo , San Luis, Argentina
Re: ayuda con aire acondicionado, prende y sa para
Estimado , en otro post abierto abierto por UD. con la misma pregunta se le indico la misma respuesta viewtopic.php?f=46&t=54178 , si necesita una tercer respuesta dejaremos este tema abierto para ver si alguien mas contesta.
Lo que le estamos dando no es una certeza al 100 % , pero la logica indica que si un equipo esta preparado para funcionar con 220 volt, dificilmente lo pueda hacer de manera correcta con 180, no estamos hablando de un 10 % sino de un 20% de diferencia de la tension nominal de trabajo con la expresada por ud.
Estamos para ayudarlo , para orientarlo pero tambien poedimos algo en contraparte, intente probar el equipo en algun momento donde la tension se acerque a 220 o bien puede instalar un elevador de tension de la potencia correspondiente al consumo del equipo.
Saludos
Omar
Lo que le estamos dando no es una certeza al 100 % , pero la logica indica que si un equipo esta preparado para funcionar con 220 volt, dificilmente lo pueda hacer de manera correcta con 180, no estamos hablando de un 10 % sino de un 20% de diferencia de la tension nominal de trabajo con la expresada por ud.
Estamos para ayudarlo , para orientarlo pero tambien poedimos algo en contraparte, intente probar el equipo en algun momento donde la tension se acerque a 220 o bien puede instalar un elevador de tension de la potencia correspondiente al consumo del equipo.
Saludos
Omar
-
- Experto
- Mensajes: 241
- Registrado: Lun Jul 11, 2011 3:54 pm
- Ubicación: lomas de zamora
- Contactar:
Re: ayuda con aire acondicionado, prende y sa para
bien: omar, agradezco tu informacion , ice el reclamo a edesur , pero con estos cortes
no atienden los reclamos, espero a que se normalice la tensión, y probare nuevamente,
un abraso.
no atienden los reclamos, espero a que se normalice la tensión, y probare nuevamente,
un abraso.