Split 6000 F/C - Calienta pero no enfria
Re: Problemas con el celenoide
Estimado usuario de Planetatécnico JOPEGUSA bienvenido a este rincón de amigos, por favor mencionar marca, modelo y una leve descripción de la falla de tu aire acondicionado para que nuestros técnicos agilicen la solución a tu inquietud. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller.
Re: Split 6000 F/C - Calienta pero no enfria
por lo que comentas que se pone blanco (forma hielo) el caño de alta le esta faltando gas revisa que tienes una perdida en las uniones antes de cargarle gas
Re: Split 6000 F/C - Calienta pero no enfria
tenes manómetros para medir la precion
revisa la cañería si no tienes un caño estrangulado o la válvula inversora esta defectuosa o sea que los sellos de adentro de la válvula estén trabados o con fuga.
revisa la cañería si no tienes un caño estrangulado o la válvula inversora esta defectuosa o sea que los sellos de adentro de la válvula estén trabados o con fuga.
Re: Split 6000 F/C - Calienta pero no enfria
Hola .
lo primero que tienes que hacer es medir la presión de baja cuando empiece enfriando en este caso es el tubo de más grosor.
no comentas de que gas es la maquina.
¿sabes como efectua la conmutación frío -calor los split?
por mi experiencia te dire que no es falta de gas, pues si calienta el circuito esta ok
ya comentaras mas datos de la averia -----suerte
lo primero que tienes que hacer es medir la presión de baja cuando empiece enfriando en este caso es el tubo de más grosor.
no comentas de que gas es la maquina.
¿sabes como efectua la conmutación frío -calor los split?
por mi experiencia te dire que no es falta de gas, pues si calienta el circuito esta ok
ya comentaras mas datos de la averia -----suerte