Kelvinator Split enciende y a los 5 minutos se apaga

Cerrado
TATUZA
Fundador
Fundador
Mensajes: 2070
Registrado: Vie Oct 30, 2009 11:05 am
Ubicación: Villa María, Córdoba, Argentina
Contactar:

Re: Spli enciende y a los 5 minutos se apaga

Mensaje por TATUZA » Mar Ene 08, 2013 7:03 pm

Bueno eso se debe a varios factores, uno de ellos es que se recaliente y se proteja, el capacitor que esté desvalorizado, o algun sensor roto. hay que hacerlo revisar

tripy
Avanzado
Avanzado
Mensajes: 53
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: Kelvinator Split enciende y a los 5 minutos se apaga

Mensaje por tripy » Dom Ene 13, 2013 10:00 pm

por lo que comentas de la falla puede ser varias cosas
el sensor que trae el motor de ventilación este roto
el motor p.a.p de los flaper no corte nunca

:?: tienes conocimientos en electronica

TATUZA
Fundador
Fundador
Mensajes: 2070
Registrado: Vie Oct 30, 2009 11:05 am
Ubicación: Villa María, Córdoba, Argentina
Contactar:

Re: Kelvinator Split enciende y a los 5 minutos se apaga

Mensaje por TATUZA » Sab Ene 26, 2013 9:02 am

Mieá me tocó un caso de otra marca que me hacía lo mismo, te comento que yo solo reparo las placas, no instalo ni nada que ver con aires acondicionado, pero los colegas que lo instalaron me comentaron que funcionaba unrato y se paraba, no arrancaba el motor, luego solo aleatoriamente empezaba a funcionar de nuevo, yo revisando encontré que el integrado ULM2003AP era el que podía producir esta falla, lo reemplacé y quedó perfecto :A :A