Mensaje por JOPEGUSA » Sab Ago 27, 2011 3:50 pm

Tengo problemas con un split, en calefacción esta bien pero cuando lo cambio a frío no me enfría poniéndose el tubo de alta congelado ¿puede que sea de la válvula celenoide que no cambie?

Espero vuestra respuesta un saludo

Batuque
Fundador
Fundador
Mensajes: 2709
Registrado: Lun Nov 02, 2009 11:08 am
Contactar:

Re: Problemas con el celenoide

Mensaje por Batuque » Sab Ago 27, 2011 5:58 pm

Estimado usuario de Planetatécnico JOPEGUSA bienvenido a este rincón de amigos, por favor mencionar marca, modelo y una leve descripción de la falla de tu aire acondicionado para que nuestros técnicos agilicen la solución a tu inquietud. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller.

JOPEGUSA
Principiante
Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Sab Ago 27, 2011 3:20 pm

Split 6000 F/C - Calienta pero no enfria

Mensaje por JOPEGUSA » Sab Ago 27, 2011 8:44 pm

Tengo un problema con un Split, calienta pero no enfría, cuando lo pongo en frio el tubo de alta se pone blanco congelado. La marca del split no es de primeras marcas y es de 6000 frigorías.

UN SALUDO

tripy
Reparador
Reparador
Mensajes: 88
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: Split 6000 F/C - Calienta pero no enfria

Mensaje por tripy » Dom Sep 04, 2011 10:57 am

por lo que comentas que se pone blanco (forma hielo) el caño de alta le esta faltando gas revisa que tienes una perdida en las uniones antes de cargarle gas

JOPEGUSA
Principiante
Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Sab Ago 27, 2011 3:20 pm

Re: Split 6000 F/C - Calienta pero no enfria

Mensaje por JOPEGUSA » Mar Sep 06, 2011 6:01 pm

No es por falta de gas esta bien la carga no hay fuga

tripy
Reparador
Reparador
Mensajes: 88
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: Split 6000 F/C - Calienta pero no enfria

Mensaje por tripy » Sab Sep 10, 2011 9:21 am

tenes manómetros para medir la precion
revisa la cañería si no tienes un caño estrangulado o la válvula inversora esta defectuosa o sea que los sellos de adentro de la válvula estén trabados o con fuga.

juanpeca
Avanzado
Avanzado
Mensajes: 64
Registrado: Dom Sep 18, 2011 5:02 pm

Re: Split 6000 F/C - Calienta pero no enfria

Mensaje por juanpeca » Dom Sep 18, 2011 6:00 pm

Hola .
lo primero que tienes que hacer es medir la presión de baja cuando empiece enfriando en este caso es el tubo de más grosor.
no comentas de que gas es la maquina.
¿sabes como efectua la conmutación frío -calor los split?
por mi experiencia te dire que no es falta de gas, pues si calienta el circuito esta ok