Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco

Mensaje por juan pinto » Dom Oct 02, 2011 5:50 pm

Estimados amigos, alquilé un local con éste aire incluido. Desde hace varios meses el aire apenas medio enfriaba a primeras horas del dia o en la noche, es decir, cuando el clima estaba fresco. Por fin decidí revisarlo y me di cuenta que no arrancaba, disparaba el protector térmico. Sí lograba arrancar, el térmico se disparaba antes del minuto. Encontré que el capacitor de arranque de 30 mfd medía 5mfd con el capacímetro. Destapé el térmico y ya sus contactos estaban bastante deteriorados. Cambié ambos. Ahora arranca en todo momento, pero se sigue disparando antes de los 3 minutos. Medí las bobinas 3ohm la de arranque y 2.5 la de marcha. Estando en funcionamiento consume 3 amp en la de marcha y casi lo mismo en la de arranque. Pregunto: ¿Es normal que después de haber arrancado mantenga en la de arranque un consumo contínuo de 3 amp?
Hice la prueba de desconectar el cable del capacitor de arranque (despuès de haber arrancado) y el consumo en la de marcha sube a 5 amp y dispara más rápido el térmico.
La presión en baja es de 4.5 bar. Ambas válvulas (BAJA Y ALTA)permanecen frías. La carcaza del motor alcanza una temperatura entre 65 y 70 grados centígrados al rato de estar funcionando. Hay 204 voltios en la Línea de alimentación. Es de hacer notar que hay otros equipos de aire iguales o similares conectados a esta tensión de 204 voltios y trabajan perfectamente.
Qué me sugieren? Cuál puede ser el problema? Necesito colocar algún capacitor adicional o qué? Hay algún truco o recurso que pueda probar que no sea cambiar el compresor? Poco antes de adquirir el local ya otros "técnicos" le Habían metido mano.

tripy
Reparador
Reparador
Mensajes: 88
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco

Mensaje por tripy » Mié Oct 05, 2011 8:25 pm

por lo que comentas la precion de gas no le esta faltando revisa los siguientes item.

1 el filtro de aire y radiador de la unidad exterior que no estén sucios
2 la cañería que no este estrangulada :?: que distancia tienes de la unidad exterior a la interior
3 velocidad del ventilador de la unidad exterior

pd: es frio/c

juan pinto
Aprendiz
Aprendiz
Mensajes: 15
Registrado: Mié Ago 17, 2011 2:52 pm

Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco

Mensaje por juan pinto » Mié Oct 05, 2011 11:08 pm

El mantenimiento de limpieza de ambos (UNIDAD EXTERNA E INTERNA) están O.K.
La distancian apenas 2 y medio metros. Lo único anormal que noto es que el aislante térmico que forra las tuberías de baja, están deterioradas. El equipo en cuestión estubo funcionando anteriormente bién.
Quisiera por favor que alguien me respondiera las varias preguntas que hice en el planteamiento anterior. Por ejemplo, ¿Es normal que después de haber arrancado el compresor mantenga en la bobina de arranque un consumo contínuo de 3 amp? Si no lo es, por qué estará ocurriendo? O, por qué se dispara el térmico?
Agradeceré cualquier ayuda. Gracias.

tripy
Reparador
Reparador
Mensajes: 88
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco

Mensaje por tripy » Jue Oct 06, 2011 5:48 pm

mide el consumo total del compresor no de la de arranque solamente como mucho no debe superar los 5 amper si consume mas allí tienes el problema que te salta el protector
:?: el capacitor se lo cambiaste por el mismo valor que tenia
por lo que comentas de los aislantes que están deteriorados cámbialos ya que alli tienes una perdida de rendimiento
:?: la tencion que mediste es la que llega a la bocha o la tomaste de del toma donde se enchufa el split.
por lo que comentas de la temperatura que esta entre 65y70grados que tiempo es al rato ej.1,2,3 minutos si te llega a esa temperatura entre 1y2 minutos la bocha esta en corto u no hay mas remedio que cambiala

juan pinto
Aprendiz
Aprendiz
Mensajes: 15
Registrado: Mié Ago 17, 2011 2:52 pm

Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco

Mensaje por juan pinto » Mié Oct 12, 2011 12:20 pm

Amigo Tripy, :D gracias por sus acotaciones. Soy de los que piensan que para reparar algo, primeramente hay que estudiar y saber Cómo funciona.
Su información de que el consumo general del equipo debía ser aprox 5 amp me fue muy útil.
Al medir el amp, noté que inicialmente consumía aprox 5,5 amp, y a medida q funcionaba iba subiendo poco a poco hasta pasar incluso los 7 amp y dispararse el térmico.
Le fui sacando refrigerante poco a poco hasta lograr mantener el max consumo en 5,5 amp., logrando de esta manera no se siguiera disparando el térmico. La succión quedó en aprox 60 PSI. Gracias a Dios, está funcionando bién (o mejor) hasta ahora.
:!: Es de hacer notar que el equipo CONDENSADOR, está encerrado en 4 paredes de 1 metro de alto, en un área de 1,5x 2,2 metros. El aire caliente que expulsa el condensador convierte el espacio en un mini horno o una especie de "Baño Turco seco". Supongo que esta falta de ventilación tiene algo que ver con el problema que presentaba. :ugeek:
Saludos :G

tripy
Reparador
Reparador
Mensajes: 88
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco

Mensaje por tripy » Jue Oct 13, 2011 5:29 pm

me alegra que lo ayas solucionado :!: si a hora que no estamos en verano tenes una lo dejaste 60 psi anda pensando cambiar de lugar la unidad condensadora ya que en verano las temperaturas son mas altas y por el lugar que esta instalado vas a volver a tener los mismos problemas.