Página 1 de 1
Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco
Publicado: Mié Oct 05, 2011 8:25 pm
por tripy
por lo que comentas la precion de gas no le esta faltando revisa los siguientes item.
1 el filtro de aire y radiador de la unidad exterior que no estén sucios
2 la cañería que no este estrangulada

que distancia tienes de la unidad exterior a la interior
3 velocidad del ventilador de la unidad exterior
pd: es frio/c
Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco
Publicado: Jue Oct 06, 2011 5:48 pm
por tripy
mide el consumo total del compresor no de la de arranque solamente como mucho no debe superar los 5 amper si consume mas allí tienes el problema que te salta el protector

el capacitor se lo cambiaste por el mismo valor que tenia
por lo que comentas de los aislantes que están deteriorados cámbialos ya que alli tienes una perdida de rendimiento

la tencion que mediste es la que llega a la bocha o la tomaste de del toma donde se enchufa el split.
por lo que comentas de la temperatura que esta entre 65y70grados que tiempo es al rato ej.1,2,3 minutos si te llega a esa temperatura entre 1y2 minutos la bocha esta en corto u no hay mas remedio que cambiala
Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco
Publicado: Jue Oct 13, 2011 5:29 pm
por tripy
me alegra que lo ayas solucionado

si a hora que no estamos en verano tenes una lo dejaste 60 psi anda pensando cambiar de lugar la unidad condensadora ya que en verano las temperaturas son mas altas y por el lugar que esta instalado vas a volver a tener los mismos problemas.