Página 1 de 1

Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco

Publicado: Mié Oct 05, 2011 8:25 pm
por tripy
por lo que comentas la precion de gas no le esta faltando revisa los siguientes item.

1 el filtro de aire y radiador de la unidad exterior que no estén sucios
2 la cañería que no este estrangulada :?: que distancia tienes de la unidad exterior a la interior
3 velocidad del ventilador de la unidad exterior

pd: es frio/c

Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco

Publicado: Jue Oct 06, 2011 5:48 pm
por tripy
mide el consumo total del compresor no de la de arranque solamente como mucho no debe superar los 5 amper si consume mas allí tienes el problema que te salta el protector
:?: el capacitor se lo cambiaste por el mismo valor que tenia
por lo que comentas de los aislantes que están deteriorados cámbialos ya que alli tienes una perdida de rendimiento
:?: la tencion que mediste es la que llega a la bocha o la tomaste de del toma donde se enchufa el split.
por lo que comentas de la temperatura que esta entre 65y70grados que tiempo es al rato ej.1,2,3 minutos si te llega a esa temperatura entre 1y2 minutos la bocha esta en corto u no hay mas remedio que cambiala

Re: Aire Panasonic Split CU-PC12DKV enfría muy poco

Publicado: Jue Oct 13, 2011 5:29 pm
por tripy
me alegra que lo ayas solucionado :!: si a hora que no estamos en verano tenes una lo dejaste 60 psi anda pensando cambiar de lugar la unidad condensadora ya que en verano las temperaturas son mas altas y por el lugar que esta instalado vas a volver a tener los mismos problemas.