BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Cerrado
GTtaunusford
Principiante
Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm

BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por GTtaunusford » Lun Feb 20, 2012 9:18 pm

Hola Estimados:

Quería hacer una consulta acerca de un aire BGH silent air 2300, este prende, enfría pero al minuto se apaga y en el display se queda titilando el led de encendido, según el manual ese codigo de fallla es falla de ventilación, falla el ventiador, revisé los sensores de temperatura ambiente y están bién,me dijieron que podía ser la plaqueta.
Alguien podría orientarme


Desde ya muchas gracias..

tripy
Reparador
Reparador
Mensajes: 88
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por tripy » Vie Feb 24, 2012 5:37 pm

revisaste el motor del ventilador ya que dentro de dicho motor hay unos sensores que indican a la placa que esta girando
podras pasar el modelo del equipo

GTtaunusford
Principiante
Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por GTtaunusford » Sab Feb 25, 2012 2:19 pm

modelo: BSE23CI

tripy
Reparador
Reparador
Mensajes: 88
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por tripy » Sab Feb 25, 2012 7:49 pm

la placa es parecida a la foto
Adjuntos
0455g_500x375.jpg
0455g_500x375.jpg (61.57 KiB) Visto 5372 veces

GTtaunusford
Principiante
Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por GTtaunusford » Lun Feb 27, 2012 4:27 pm

Si es parecida, estoy revisando el sensor del motor
Adjuntos
DSC06435_500x375.jpg
DSC06435_500x375.jpg (53.27 KiB) Visto 5354 veces

GTtaunusford
Principiante
Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por GTtaunusford » Lun Feb 27, 2012 6:43 pm

Ya revisé el sensor del motor, lo conecté a una fuente de 5v entre vcc y gnd y con el tester medí pulsos 5v aproximadamente mientras giraba la turbina, por cada mitad de giro tenía 5v y la otra 0v, creo que el sensor está bién no se si será un problema del motor que no está girando al velocidad correcta, también medí las resistencias de los dos bobinados y me dió 559 y 569 ohms.

tripy
Reparador
Reparador
Mensajes: 88
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por tripy » Mar Feb 28, 2012 6:29 pm

revisa lo que esta marcado con el circulo rojo
le puedes sacar una foto del lado soldadura
Adjuntos
DSC06435 (1)_500x375.jpg
DSC06435 (1)_500x375.jpg (54.06 KiB) Visto 5354 veces

GTtaunusford
Principiante
Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por GTtaunusford » Mié Feb 29, 2012 9:51 am

DSC06441_500x375.jpg
DSC06441_500x375.jpg (55.45 KiB) Visto 5354 veces

GTtaunusford
Principiante
Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por GTtaunusford » Mié Feb 29, 2012 3:50 pm

Los capacitores los miré no parecen inchados o con perdidas en la cabeza, medí continuidad para ver si no están pinchados al principio indica continuidad y cuando se carga indica abierto pero no se si se encuentran en sus valores de capacidad originales. el diac está bién, el octoacoplador solamente pude verificar la parte del diodo emisor que está bién.
Creés que sería conveniente reemplazar por las dudas los capacitores.
.

tripy
Reparador
Reparador
Mensajes: 88
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los min

Mensaje por tripy » Mié Feb 29, 2012 5:50 pm

no los cambies los capacitores no distingo bien la foto pareciera que un una parte tiene mancha de humadad si es correcto lo que digo lavala con alcol isopropilico o en su defecto thiner no uses alcol medicinal ya que contiene agua .
proba cambiarle el opto ya que veo que va a la bobina del ventilador y revisa la r29,r28 y d22

GTtaunusford
Principiante
Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm

Re: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los min

Mensaje por GTtaunusford » Jue Mar 08, 2012 9:09 pm

¡¡¡¡Efectivamente, era el optoacoplador, lo reemplazé conecté todo y funcionó bién.!!!!!


Le estoy muy agradecido por la voluntad y buena fe que empeñó para ayudar espero que este tema le sirva a otros con problemas similes y que puedan solucionarlos.

:D
Adjuntos
000701.jpg
000701.jpg (7.62 KiB) Visto 5336 veces

Cerrado