Página 1 de 1

BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Lun Feb 20, 2012 9:18 pm
por GTtaunusford
Hola Estimados:

Quería hacer una consulta acerca de un aire BGH silent air 2300, este prende, enfría pero al minuto se apaga y en el display se queda titilando el led de encendido, según el manual ese codigo de fallla es falla de ventilación, falla el ventiador, revisé los sensores de temperatura ambiente y están bién,me dijieron que podía ser la plaqueta.
Alguien podría orientarme


Desde ya muchas gracias..

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Vie Feb 24, 2012 5:37 pm
por tripy
revisaste el motor del ventilador ya que dentro de dicho motor hay unos sensores que indican a la placa que esta girando
podras pasar el modelo del equipo

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Sab Feb 25, 2012 2:19 pm
por GTtaunusford
modelo: BSE23CI

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Sab Feb 25, 2012 7:49 pm
por tripy
la placa es parecida a la foto

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Lun Feb 27, 2012 4:27 pm
por GTtaunusford
Si es parecida, estoy revisando el sensor del motor

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Lun Feb 27, 2012 6:43 pm
por GTtaunusford
Ya revisé el sensor del motor, lo conecté a una fuente de 5v entre vcc y gnd y con el tester medí pulsos 5v aproximadamente mientras giraba la turbina, por cada mitad de giro tenía 5v y la otra 0v, creo que el sensor está bién no se si será un problema del motor que no está girando al velocidad correcta, también medí las resistencias de los dos bobinados y me dió 559 y 569 ohms.

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Mar Feb 28, 2012 6:29 pm
por tripy
revisa lo que esta marcado con el circulo rojo
le puedes sacar una foto del lado soldadura

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Mié Feb 29, 2012 9:51 am
por GTtaunusford
DSC06441_500x375.jpg
DSC06441_500x375.jpg (55.45 KiB) Visto 5434 veces

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Mié Feb 29, 2012 3:50 pm
por GTtaunusford
Los capacitores los miré no parecen inchados o con perdidas en la cabeza, medí continuidad para ver si no están pinchados al principio indica continuidad y cuando se carga indica abierto pero no se si se encuentran en sus valores de capacidad originales. el diac está bién, el octoacoplador solamente pude verificar la parte del diodo emisor que está bién.
Creés que sería conveniente reemplazar por las dudas los capacitores.
.

Re: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los min

Publicado: Mié Feb 29, 2012 5:50 pm
por tripy
no los cambies los capacitores no distingo bien la foto pareciera que un una parte tiene mancha de humadad si es correcto lo que digo lavala con alcol isopropilico o en su defecto thiner no uses alcol medicinal ya que contiene agua .
proba cambiarle el opto ya que veo que va a la bobina del ventilador y revisa la r29,r28 y d22

Re: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los min

Publicado: Jue Mar 08, 2012 9:09 pm
por GTtaunusford
¡¡¡¡Efectivamente, era el optoacoplador, lo reemplazé conecté todo y funcionó bién.!!!!!


Le estoy muy agradecido por la voluntad y buena fe que empeñó para ayudar espero que este tema le sirva a otros con problemas similes y que puedan solucionarlos.

:D