Página 1 de 1

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Vie Feb 24, 2012 5:37 pm
por tripy
revisaste el motor del ventilador ya que dentro de dicho motor hay unos sensores que indican a la placa que esta girando
podras pasar el modelo del equipo

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Sab Feb 25, 2012 7:49 pm
por tripy
la placa es parecida a la foto

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Publicado: Mar Feb 28, 2012 6:29 pm
por tripy
revisa lo que esta marcado con el circulo rojo
le puedes sacar una foto del lado soldadura

Re: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los min

Publicado: Mié Feb 29, 2012 5:50 pm
por tripy
no los cambies los capacitores no distingo bien la foto pareciera que un una parte tiene mancha de humadad si es correcto lo que digo lavala con alcol isopropilico o en su defecto thiner no uses alcol medicinal ya que contiene agua .
proba cambiarle el opto ya que veo que va a la bobina del ventilador y revisa la r29,r28 y d22