Split de 3200fg consume más corrientes que antes.

Publicado: Mié Oct 29, 2014 1:17 am
por oralcom56
Hola :
Aclaro que no soy del ramo pero quiero hacer una consulta técnica.
Soy electricista matriculado y hoy fuí a cambiar una térmica unipolar de 20A para 2 split porque saltaba... Térmica recalentada y la perilla con solo tocarla se accionaba.
Cableado de 2,5mm2 como indica en el manual de los aparatos y la llave lo mismo.
Esta llave la había instalado yo hace como 1 año. Ahora le puse de 25A, el tema es que uno de los split marca 7,2A y es de 3200fg y el otro marca 3.2A y es de 2250fg.
Funcionando los 2 al mismo tiempo, marcan 11.8A (Fluctuantes claro a 10A) con picos en el encendido de 15.6A.
Yo tenía anotado los amperes que marcaban (4,5A el de 3200fg y 3,2A el de 2250fg).
La pregunta... ¿Por qué consume más que antes el de 3200fg?
De línea AC está todo bien y el split solo tiene un verano de uso. Enfriar, enfría bien.
Espero comentarios.

Saludos.

Re: Split de 3200fg consume más corrientes que antes.

Publicado: Lun Dic 08, 2014 11:07 pm
por JoseAndias
Hola oralcom56!
Ya solucionaste el problema? Si no deberías tomar otras mediciones para poder ayudarte, tales como la presión del gar refrigerante, tipo de gas, saltos térmicos, etc
Lo que me llama la atención es que salte la térmica de 20A ya que nunca pasas esa corriente.
Cualquier cosa comenta.
Saludos!

Re: Split de 3200fg consume más corrientes que antes.

Publicado: Jue Mar 26, 2015 9:15 am
por ajp57
Hola: como primer medida tenes que fijarte en las características del equipo o sea que corriente máxima consume y el tipo de refrigerante. De todas formas el consumo depende mucho de la carga térmica del local a enfriar y de la suciedad que puedan acumular ambas unidades exterior e interior. Lo que si es raro que con ese consumo se dispara una térmica de 20 A salvo que sea de mala calidad o este el mecanismo vencido, de todas formas hay que encontrar el problema y solucionarlo porque si pones llaves muy grandes no se disparan y se termina quemando el conductor de alimentación, por no tener la protección adecuada.

Re: Split de 3200fg consume más corrientes que antes.

Publicado: Mié Abr 18, 2018 5:05 am
por zhor
El alto consumo da 2 posibilidades comunes: pasado de gas y capacitor de marcha devalorado