Fluorescente de 40 watt con kit de emergencia conexión
Publicado: Vie Abr 09, 2010 2:44 pm
por claudio marin
Bueno Walo la idea es conectar estos kit de emergencia a un equipo de 1/40 watt adjunto unas imagenes
Re: conexion de equipo fluorecente de 1/40 watt con kit de emerg
Publicado: Vie Abr 09, 2010 3:06 pm
por Walo
Mira Claudio, parece muy sencilla la conexión, no se si te fijaste que debes hacer un puente entre los terminales 8 y 11, lo que no se ve es donde se conecta la otra bornera del balasto (reactancia) pero supongo que como una instalacion std es a neutro, y por lo que se ve debes conectar linea y neutro en 1 y 2 respectivamente, chequea que el interruptor este cortando la linea...contame como te fue ..saludos
Re: fluorecente de 1/40 watt con kit de emerg
Publicado: Vie Abr 09, 2010 3:23 pm
por claudio marin
ok walo voy hacer la conexión y te cuento ,yo igual pienso que la otra punta de balasto es a neutro ...

Re: conexion de equipo fluorecente de 1/40 watt con kit de emerg
Publicado: Vie Abr 09, 2010 3:41 pm
por claudio marin
lo conecto y sigo igual solo prende cuando no esta enchufado y la idea es que prenda con los 220 y directo y cuando haya corte de luz encienda con el kit de emergencia
Re:fluorecente de 1/40 watt con kit de emergencia
Publicado: Vie Abr 09, 2010 4:52 pm
por Walo
bueno si estas conectando todo como dice ahi deberia encender perfectamente, si veo bien debes anula totalmente la alimentación de la red y conectarla a este equipo, lamentablemente, si estas coenctando como dice el esquema y no funciona significa que hay otro problema o bien es un equipo de "luz de emergencia " para 40 wats y no hace los intercambios de red/bat.
lo podes solucionar con un relay normal abierto o un doble inversor, habria que probar...suerte
Re: conexion de equipo fluorecente de 1/40 watt con kit de emerg
Publicado: Vie Abr 09, 2010 5:06 pm
por claudio marin
ok gracias walo ...

Re: Fluorescente de 40 watt con kit de emergencia conexión
Publicado: Sab Abr 10, 2010 12:32 am
por TATUZA
Re: Fluorescente de 40 watt con kit de emergencia conexión
Publicado: Lun Abr 12, 2010 12:54 am
por claudio marin
hola colegas les cuento que el kit solo funcionaba como emergencia pero el compadre que los compro juraba que era de doble funcion asi que tubimos que ir donde lo compraron y resulto ser que solo era de emergencia y no como el me desia, al final todo quedo por mi parte que comprara equipos de 2 por 40 watt y asi yo podria dejar conectado un solo tubo como emergencia y el otro directo ,es la solucion que yo le ofresi ....
igual gracias por su cooperasion