¿COMO HAGO PARA QUE MI UPS RECONOZCA LA ONDA CUASISENOIDAL?

Responder
jesus25121974
Experto
Experto
Mensajes: 158
Registrado: Lun May 14, 2012 11:05 pm

¿COMO HAGO PARA QUE MI UPS RECONOZCA LA ONDA CUASISENOIDAL?

Mensaje por jesus25121974 » Jue Oct 24, 2013 5:48 pm

Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda con relación a algunos UPS que al recibir 110v a/c proveniente de un inversor con onda cuasisenoidal estos se mantienen entrando y saliendo constantemente es decir siempre están transfiriendo.

ALGUIEN ME DIJO QUE SE LE HACE UNA MODIFICACIÓN PARA QUE RECONOZCAN LA ONDA CUASISENOIDAL DE LOS INVERSORES.

Desde ya agradezco cualquier comentario.

Omar
Moderador Global
Moderador Global
Mensajes: 1096
Registrado: Mié Nov 04, 2009 11:45 am
Ubicación: Merlo , San Luis, Argentina

Re: ¿COMO HAGO PARA QUE MI UPS RECONOZCA LA ONDA CUASISENOID

Mensaje por Omar » Sab Oct 26, 2013 10:36 am

Hola, el inversor de tension a que te referis es un inversor de continua a alterna ??, o sea de 12 volt de continua a 110 volt de alterna ?? De ser asi es muy complicado que funcione correctamente esa configuracion , muchos UPS son muy celosos a la hora de sensar la corriente de entrada y cualquier modificacion dependera de cada equipo en particular.
S ifinalmente estamos hablando de un origen de 12 volt y tu UPS tiene una bateria interna de gel de 12 volt, intentaria aplicar los 12 volt de origen directamente ahi y problema solucionado.

Saludos
Omar

Responder