BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
-
- Principiante
- Mensajes: 10
- Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm
BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Hola Estimados:
Quería hacer una consulta acerca de un aire BGH silent air 2300, este prende, enfría pero al minuto se apaga y en el display se queda titilando el led de encendido, según el manual ese codigo de fallla es falla de ventilación, falla el ventiador, revisé los sensores de temperatura ambiente y están bién,me dijieron que podía ser la plaqueta.
Alguien podría orientarme
Desde ya muchas gracias..
Quería hacer una consulta acerca de un aire BGH silent air 2300, este prende, enfría pero al minuto se apaga y en el display se queda titilando el led de encendido, según el manual ese codigo de fallla es falla de ventilación, falla el ventiador, revisé los sensores de temperatura ambiente y están bién,me dijieron que podía ser la plaqueta.
Alguien podría orientarme
Desde ya muchas gracias..
Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
revisaste el motor del ventilador ya que dentro de dicho motor hay unos sensores que indican a la placa que esta girando
podras pasar el modelo del equipo
podras pasar el modelo del equipo
-
- Principiante
- Mensajes: 10
- Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm
Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
modelo: BSE23CI
Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
la placa es parecida a la foto
- Adjuntos
-
- 0455g_500x375.jpg (61.57 KiB) Visto 5458 veces
-
- Principiante
- Mensajes: 10
- Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm
Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Si es parecida, estoy revisando el sensor del motor
- Adjuntos
-
- DSC06435_500x375.jpg (53.27 KiB) Visto 5440 veces
-
- Principiante
- Mensajes: 10
- Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm
Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Ya revisé el sensor del motor, lo conecté a una fuente de 5v entre vcc y gnd y con el tester medí pulsos 5v aproximadamente mientras giraba la turbina, por cada mitad de giro tenía 5v y la otra 0v, creo que el sensor está bién no se si será un problema del motor que no está girando al velocidad correcta, también medí las resistencias de los dos bobinados y me dió 559 y 569 ohms.
Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
revisa lo que esta marcado con el circulo rojo
le puedes sacar una foto del lado soldadura
le puedes sacar una foto del lado soldadura
- Adjuntos
-
- DSC06435 (1)_500x375.jpg (54.06 KiB) Visto 5440 veces
-
- Principiante
- Mensajes: 10
- Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm
-
- Principiante
- Mensajes: 10
- Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm
Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos
Los capacitores los miré no parecen inchados o con perdidas en la cabeza, medí continuidad para ver si no están pinchados al principio indica continuidad y cuando se carga indica abierto pero no se si se encuentran en sus valores de capacidad originales. el diac está bién, el octoacoplador solamente pude verificar la parte del diodo emisor que está bién.
Creés que sería conveniente reemplazar por las dudas los capacitores.
.
Creés que sería conveniente reemplazar por las dudas los capacitores.
.
Re: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los min
no los cambies los capacitores no distingo bien la foto pareciera que un una parte tiene mancha de humadad si es correcto lo que digo lavala con alcol isopropilico o en su defecto thiner no uses alcol medicinal ya que contiene agua .
proba cambiarle el opto ya que veo que va a la bobina del ventilador y revisa la r29,r28 y d22
proba cambiarle el opto ya que veo que va a la bobina del ventilador y revisa la r29,r28 y d22
-
- Principiante
- Mensajes: 10
- Registrado: Jue Nov 17, 2011 9:10 pm
Re: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los min
¡¡¡¡Efectivamente, era el optoacoplador, lo reemplazé conecté todo y funcionó bién.!!!!!
Le estoy muy agradecido por la voluntad y buena fe que empeñó para ayudar espero que este tema le sirva a otros con problemas similes y que puedan solucionarlos.
Le estoy muy agradecido por la voluntad y buena fe que empeñó para ayudar espero que este tema le sirva a otros con problemas similes y que puedan solucionarlos.
- Adjuntos
-
- 000701.jpg (7.62 KiB) Visto 5422 veces