Re: Piso electrificado.

Mensaje por betale » Mié Oct 16, 2013 12:03 pm

Los mas seguro que tengas el positivo a tierra en algun lugar de la casa,tendrias que medir aislacion con un "MEGER" o de lo contrario empezar a cortar la alimentacion de algunos sectores uno por uno e ir midiendo....

TATUZA
Fundador
Fundador
Mensajes: 2070
Registrado: Vie Oct 30, 2009 11:05 am
Ubicación: Villa María, Córdoba, Argentina
Contactar:

Re: Piso electrificado.

Mensaje por TATUZA » Mié Oct 16, 2013 6:35 pm

Hola, mirá la termica puede estar colocada despues del problema de la escalera, entonces al cortarla, la tension de la calle aun sigue entrando, y aunque no tengas luz si tenes tensión hasta la entrada de la térmica, se entiende??
Vas a tener que revisar el cableado que rodae a la escalera, si esta fué colocada después, y una cosa es que debes tener un consumo exesivo an la factura de luz , por que esa temperatura que levanta la escalera es pérdida de energía y mucha!!!, yo te acosnejo que llames sin perder tiempo a un electrisista para que te solucione ese problema, ya que podes poner en riesgo la vida de quienes usan esa escalera, suerte y comentanos como lo solucionaste!!! :ugeek: :ugeek:

Fernando Giachero
Fundador
Fundador
Mensajes: 5364
Registrado: Vie Oct 30, 2009 10:59 am
Ubicación: Córdoba (Argentina)
Contactar:

Re: Piso electrificado.

Mensaje por Fernando Giachero » Mié Oct 16, 2013 7:54 pm

Tal como dice Tatuza puede ser fuga de electricidad entre el tablero de las térmicas y la taponera general que debe estar en las inmediaciones del pilar de toma de energía.
Podés probar sacando los tapones y verificar si sigue la pérdida.
Si se trata de un edificio de departamentos, cabe la posibilidad que la fuga sea de algún vecino.-