BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Cerrado
tripy
Avanzado
Avanzado
Mensajes: 53
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por tripy » Vie Feb 24, 2012 5:37 pm

revisaste el motor del ventilador ya que dentro de dicho motor hay unos sensores que indican a la placa que esta girando
podras pasar el modelo del equipo

tripy
Avanzado
Avanzado
Mensajes: 53
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por tripy » Sab Feb 25, 2012 7:49 pm

la placa es parecida a la foto
Adjuntos
0455g_500x375.jpg
0455g_500x375.jpg (61.57 KiB) Visto 6576 veces

tripy
Avanzado
Avanzado
Mensajes: 53
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: BGH split sailent air 2300 f/c se apaga a los minutos

Mensaje por tripy » Mar Feb 28, 2012 6:29 pm

revisa lo que esta marcado con el circulo rojo
le puedes sacar una foto del lado soldadura
Adjuntos
DSC06435 (1)_500x375.jpg
DSC06435 (1)_500x375.jpg (54.06 KiB) Visto 6558 veces

tripy
Avanzado
Avanzado
Mensajes: 53
Registrado: Lun Dic 28, 2009 8:19 pm

Re: BGH BSE23CIsplit sailent air 2300 f/c se apaga a los min

Mensaje por tripy » Mié Feb 29, 2012 5:50 pm

no los cambies los capacitores no distingo bien la foto pareciera que un una parte tiene mancha de humadad si es correcto lo que digo lavala con alcol isopropilico o en su defecto thiner no uses alcol medicinal ya que contiene agua .
proba cambiarle el opto ya que veo que va a la bobina del ventilador y revisa la r29,r28 y d22

Cerrado